Tja das ist ja alles schön und gut und wird ist so eine echte Brust ins Auge Lösung. Aber man schmiert damit bereits ab wenn man zwei Regeln betreibt die über die Aussentemp. Komfort oder Sparen für alle Aktoren schaltet. Macht man dann ein Fenster auf wenn sich das gesamte System im Modus Sparen befindet, wird der gesteuerte Heizkörper auf Sparen gesetzt obwohl dieser ja bereits auf Sparen stand. Wird das Fenster geschlossen schaltet die Regel dann diesen einen Heizkörper obwohl generell Sparen eingestellt ist wieder auf Komfort und stellt dann dem Heizkreis die aus dem Programm entnommene zu diesem Zeitpunkt gültige Temp. ein (Komfort).
Da die Regel vorherige Zustände nicht erkennen kann und hier sind wir wieder beim „UND“ in was für einem Modus sich das System befand, wird hier gnadenlos übersteeuert und der entsprechende Heizkörper befindet sich dann im Komfortmodus (in diesem Fall 19°) obwohl er aufgrund der Aussentemp. sich im Sparmodus (12°) befinden sollte.
Was für ein geballhornter Schwachsinn.
Wenn ihr dafüreine Lösung parat habt - würde man sich freuen.
Horst