So, ein paar neue Erkenntnisse hab ich in Bezug auf meine "Probleme" oder Ideen.
Zum Regensensor: Die Idee hab ich verworfen, aber eine Lösung zur Umsetzung gefunden: Beim Sensorshop24.de gibt's einen 230V-Regenmelder/Regenwächter "RGW2". Beheizte Sensorfläche, Einschalt/Ausschaltverzögerungen... pipapo… In Verbindung mit dem Unterstützten Eltako FSM61-UC, kann man den Schaltausgang des Sensors in ein BWM-Telegramm übertragen und für Regeln nutzen.
Ansonsten hab ich ein paar Messungen die letzten Tage durchgeführt, und entsprechende Regelwerte für mich herausgefunden. Das ganze sieht also wie folgt aus:
Ich hab nen Fibaro MS in ein kleines graues IP67-Gehäuse mit klarem Deckel gesteckt, und ihn an der SW-Fassade platziert. Ganz interessant sind die Temperaturdifferenzen des Sensors mit Gehäuse und ohne Gehäuse, das variiert dramatisch.
In Verbindung mit einem "reale-Außentemperatur-Sensor", der auf der NO-Seite des Gebäudes im Schatten liegt, lass ich den Wibutler einen Mittelwert der Temperatur errechnen. D.h.:
WENN Mittelwert Temp Sonnensensor + Temp Schattensensor > 26°C
DANN Profilwechsel "Urlaub"
Nun ist es zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, dass es 26° warme Tage ohne Sonnenschein gibt, hier kommt die zweite Regel ins Spiel, die nur im Profil "Urlaub" greift:
WENN Helligkeit Sonnensensor > 25000lux
DANN Rolläden "auf der SW/W-Seite" runter.
Den Fallback zur "normalen Regelung" mach ich über:
WENN Mittelwert Temp Sonnensensor + Temp Schattensensor < 17°C
DANN Profilwechsel "Zuhause Tag"
Das ganze klingt furchtbar kompliziert, hat aber durchaus seinen Nutzen... Wenns nämlich kalt draußen ist, und die Sonne scheint, dann komm ich im Mittelwert nicht über die 26°C, selbst wenn der Sonnensensor 28 oder 35°C messen würde. Also bleiben die Rollos oben, und die Sonne macht mir die Bude warm.
Gleiches gilt für die trüben Tage in egal welcher Jahreszeit: Da ist es gar nicht notwendig, die Beschattung zu fahren. Und 26°C ohne Sonnenschein sind schon eher ungewöhnlich, jedenfalls hier im osthessischen. Deswegen die Schaltschwelle von 26°C und 25000Lux. Alles unter 25000Lux ist nämlich nur unter (Schleier)wolken ohne nennenswerte Wärmestrahlung.
In wie weit diese Regeln praxistauglich sind, wird sich erst noch zeigen. Für eine Regel mit nur dem Sensor in der Sonne fehlt mir ein praxistauglicher Einzelwert zur Auslösung, der zudem durch kurze Sonnenphasen im Frühling/Herbst zu Fehlauslösungen führen könnte.