Wibutler-kompatibler Ersatz für 3-Stufen-Schalter gesucht


  • Hallo Community,
    folgende Problemstellung: Ich habe eine zentrale Lüftungsanlage im Keller, die über einen 3-Stufen-Drehschalter (im selben Raum...) in ihrer Intensität verändert bzw ausgeschaltet wird. Der Drehschalter funktioniert so, dass vom Sicherungskasten ein 3-Adriges Kabel kommt, von dem die Phase über den Schalter läuft und N/PE direkt durchgeschleift werden zur Lüftungsanlage. Vom Drehschalter weg führt ein 5-Adriges Kabel, wobei der Drehschalter im Prinzip einfach den Eingangs-Strom entweder auf Braun, Schwarz oder grau legt, je nach Lüftungsstufe.
    Jetzt würde ich die Lüftungsanlage in den Wintermonaten gern großteils ausschalten, da sie sehr trockene Luft in die Wohnräume bläst. Dass aber die Luft in den ganzen Kanälen nicht alt und eklig wird, möchte ich sie zeitgesteuert und auf Anforderung (zB nach Toilettengang) für zb 20 Minuten laufen lassen.
    Jetzt kommt die Schwierigkeit: Man könnte theoretisch über drei Schaltaktoren die jeweilige Leitung zur Lüftungsanlage ansteuern. Dabei muss aber (soweit ich es elektrisch durchschaut hab) sichergestellt sein, dass ZWINGEND immer nur einer der Aktoren AN ist. Ich weiß nicht wie die Lüftungsanlage reagiert wenn sie auf zwei Eingängen Signal kriegt.
    Fällt euch hier irgend ein Bauteil ein was den Drehschalter ersetzt oder eine Verknüpfung der drei Aktoren, die ausschließt, dass zwei gleichzeitig AN sein können?
    Danke im Voraus!

  • Hallo
    Das einfachste ist einen Aktor paralell zu stufe 2 und den Schalter auf aus stehen lassen.

  • @kabelkasper mein Ansatz, wenn dreistufig nicht machbar, war auch, Lüftung auf 2 Stellen und einfach die Zuleitung zu schalten... dreistufig wäre eben schöner

  • @fountainedge
    Hallo würde das nicht mit dem Eltako Fsr 14-4 gehen ? Der hat mehrere Ausgänge. Und dann einfach Regel erstellen wenn Stufe 1 dann Stufe 2+3 aus ! Usw.....
    Mfg Marcel

  • @marcel1 prinzipiell müsste das über ne Regel funktionieren. Aber ich brauche die Sicherheit, dass die anderen Kanäle wirklich aus sind wenn ich umschalte. Was, wenn da bei der Übertragung mal was schiefgeht oder so? Wie würdest du das im wibutler grundsätzlich programmieren?

  • Hallo @fountainedge

    man könnt aus Sicherheitsgründen einen Eltako ER12-002-uc in Kanal 2 und 3 nachschalten und mit den potentialfreien Kontakten die jeweils niedrigeren Stufen abschalten (plokieren). Das wäre natürlich etwas aufwändig.

    Mit freundlichen Grüßen
    Klaus

  • @fountainedge
    Mann kann natürlich auch 2 Kanäle immer manuell ausschalten und 1 immer manuell einschalten. Was halt lästig ist. Was würde passieren wenn er einen Kanal nicht abstellen würde ? Ich denke nichts schlimmes weil ja alles die gleiche Phase ist !! Die Frage ist ja dann auf welcher Stufe läuft dann das Gerät ?

  • Du brauchst drei Relais mit jeweils zwei Öffnerkontakten.