Hora SmartDrive MX-Regeldauer


  • Hallo liebes Team,

    ich habe mehrere SmartDrive MX Regler in Verbindung mit den Winkhaus Fensterkontakten verbaut.

    Die Einstellungen habe ich entsprechend eurer Anleitung durchgeführt.

    Komforttemperatur: 20 C

    Spartemperatur: 12 C

    Sobalt ein Fenster geöffnet wird, stellt sich auch die Temperatur von Komfort auf Spar um.

    Was ich aber bemerkt habe ist, das die Regelzeit des Ventils sehr lange dauert.

    Ausgangsdaten beim Umstellen:

    Raumtemperatur (Anzeige aus SmartDrive): 20,5 C

    Ventilstellung ist Hub (Anzeige aus SmartDrive): ca. 65 %

    Aufwachzyklus: 10 sec.

    Nach dem öffnen des Fensters und der Umstellung auf Spar, dauert es mehr als 5-10 min. (Abhängig von der Ventilstellung), bis das Ventil auf 0% zugefahren ist.

    Wenn z.B. eine Stoßlüftung von ein paar Minuten durchgeführt wird, fährt das Ventil nicht komplett zu.

    Gibt es eine Möglichkeit, bei der Umstellung auf Spar, das Ventil schneller zu schließen!?

    Oder habe ich da einen Gedankenfehler..!?

    VG

    Peter

    Richtige Antwort von

    Hallo Peter,

    vielen Dank für dein ausführliches Feedback.

    Der wibutler versendet direkt die notwendigen Telegramme sobald eine Aktion durchgefüht wurde. Das spiegelt sich, wie Du schon sagst, auch in der App wieder, da dort die Temperatur von Komfort zu Spar geändert wird. Bei dem Smart Drive kann es aktuell bis zu 3 Minuten dauern bis die Regelung des Antriebes reagiert, was im "normalen" Betrieb aufgrund der Trägheit der Räume keinen negativen Einfluss auf den Komfort hat. Die Parameter und damit auch der Hub des Antriebs werden in diesem Szenario vom wibutler ermittelt. Das heißt, der wibutler teilt dem Stellantrieb mit, auf welchen prozentualen Hub der Antrieb nach einer Aktion fahren soll.

    Diese Regelparameter optimieren wir aktuell um unter anderem genau diese Einflüsse, wie das Öffnen eines Fensters, noch besser ausregeln zu können.

    Mit einem kostenlosen Update werden wir die neuen Parameter zur Verfügung stellen sobald die Feldtests erfolgreich abgeschlossen wurden.

    Die 3 Minuten der Regelung für den Antrieb können wir allerdings nicht beeinflussen.

    Bei weiteren Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.

    Mit freundlichen Grüßen

    Dein wibutler Service Team

  • Global Moderator

    Hallo Peter,

    vielen Dank für dein ausführliches Feedback.

    Der wibutler versendet direkt die notwendigen Telegramme sobald eine Aktion durchgefüht wurde. Das spiegelt sich, wie Du schon sagst, auch in der App wieder, da dort die Temperatur von Komfort zu Spar geändert wird. Bei dem Smart Drive kann es aktuell bis zu 3 Minuten dauern bis die Regelung des Antriebes reagiert, was im "normalen" Betrieb aufgrund der Trägheit der Räume keinen negativen Einfluss auf den Komfort hat. Die Parameter und damit auch der Hub des Antriebs werden in diesem Szenario vom wibutler ermittelt. Das heißt, der wibutler teilt dem Stellantrieb mit, auf welchen prozentualen Hub der Antrieb nach einer Aktion fahren soll.

    Diese Regelparameter optimieren wir aktuell um unter anderem genau diese Einflüsse, wie das Öffnen eines Fensters, noch besser ausregeln zu können.

    Mit einem kostenlosen Update werden wir die neuen Parameter zur Verfügung stellen sobald die Feldtests erfolgreich abgeschlossen wurden.

    Die 3 Minuten der Regelung für den Antrieb können wir allerdings nicht beeinflussen.

    Bei weiteren Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.

    Mit freundlichen Grüßen

    Dein wibutler Service Team