Moin,
Im Zuge des Testens verschiedener Funktionen des WiButler Updates haben wir folgendes getestet - Reaktionszeit der Viessmann Fußbodensteuerung.
Wir haben testweise die Temp. im EG / FB auf 23° gesetzt und beobachtet was passiert. Nach ca. 1 Min. bekam der Kessel auf HK-2 die Solltemp. 23° und sprang an. Mischer lief an (Pumpe der Mischerheizkreise laufen ja sowieso dauernd?).
Dann dauerte es sage und schreibe 5 Minuten bis die Ausgänge 1-3 (bei uns EG) schalteten und auf EIN gingen. Da in Verbindung mit dem Schaltvorgang auch die dem Wärmetauscher nachgelagerte Pumpe ansprang lief diese erst einmal gegen noch geschlossene Ventile (sehr sinnig). Stromlos geschlossene Verntile benötigen so ca. 2-4 Minuten bis zur vollständigen Öffnung.
Schaltet man die Solltemp. wieder zurück, geht alles sehr schnell. Mischer fährt zu, Brenner ist AUS, FB Kanäle sind direkt deaktiviert.
1. Warum dauert es derart lange bis der FB-Verteiler den Schaltimpus für die zugeordneten Kreise bekommt ?
Beim Einsatz der Vitocomfort war der Ablauf wie folgt:
1. Solltemperatur / Anforderung an Heizkreis.
2. Heizung sprang an
3. Mischer fuhr auf, damit auch Pumpe HK = AN
4. Parallel hierzu wurden direkt ohne Verzögerung die Kanäle des FBVerteilers aktiviert. (diese kamen gleichzeitig)
5. Die nachgelagerte Pumpe des Wärmetauschers sprang mit Verzögerung von 1 Minute an (wird vom FB übernommen)
Das gab Sinn wie das lief, jetzt mit dem WiButler gibt das überhaupt keinen Sinn mehr, denn die Heizkreispumpen 1 + 2 laufen 24/24 auch ohne Wärmeanforderung , der FB Verteiler wird bei Anforderung viel zu spät aktiviert, hierdurch läuft die Pumpe hinter dem Wärmetauscher erstmal gegen geschlossene Ventile usw.
Was soll das bitte sehr.
Erklären Sie uns bitte mal - was das für eine Steuerungslogik ist ?
Auf Ihre Erläuterungen sind wir wirklich mal gespannt
Mit freundlichen Grüßen
H.Reichel