Moin,
heute morgen mussten wir feststellen, dass der WiButler den Fußbodenthermostaten erneut fehlerhaft steuerte:
-
Programm EG
Startzeitpunkt 06:00 Solltemp. 20°
Soll wurde gesetzt
mit Zeitverzögerung öffneten die Kreise 1-3 am FBVT -
Programm OG
Startzeitpunkt 06:00 Solltemp. 20°
Soll wurde gesetzt
mit Zeitverzögerung öffneten die Kreise 4-5 am FBVT
Um 06:51 schlossen sich plötzlich die Kreise 1-3 am FBVT (EG) und kurz danach die Kreise 4-5 am FBVT.
Erreichte Solltemp der Geschosse um 06:51 EG 19,6° und OG 19,8°
In der APP stehen beide FB-Steuerungen allerdings immer noch auf offen mit Prozentwert (Screenshot von 07:01 Uhr
Die Solltemp. im EG ist 19,9° (07:26) im OG 20,3 (07:26)
EG Fußboden
OG-Fußboden
Die APP teilt also mit seit geraumer Zeit der Modus ist „Geöffnet“ bei beiden Kreisen - aber definitiv sind keine Ventile offen (bereits kalt) und seit 06:51 keine Kanäle mehr am FBVT aktiv.
Was wurde im Gegensatz zur vorherigen Version geändert, was zu diesem fehlerhaften Verhalten führt ?
Im Gegensatz zur neuen Version funktionierte die vorherige in Bezug auf den FBVT fehlerfrei.
Selbst wenn man annähme, dass dere WiButler neuerdings davon ausgehen sollte, dass wenn stromlos geschlossene Ventile bei Abschaltung eine gewisse Zeit brauchen um zu schließen und aus diesem Grunde anzeigt „Geöffnet“ mit Prozentwert (Zeit) gäbe das überhaupt keinen Sinn, denn die FBKreispumpe wird vom FBVT gesteuert und läuft nur dann, wenn einzelne Kanäle aktiv geschaltet sind. Die Pumpe stellt sich ab, wenn keine Kanäle ktiviert sind. Defacto wird dann auch der vielleicht noch teiloffene Kreis nicht mehr beschickt. So schräg muss. an erst mal denken…
Es ist nun 07:41 Uhr - Kanäle des FBVT sind immer noch alle zu und nicht aktiv und die APP meldet immer noch „Geöffnet …..“ ?????
Wir fordern hier umgehend eine Stellungnahme, da hier unseres Erachtens ein neuer erheblicher BUG in der Steuerung vorliegt.
Mit freundlichen Grüßen
H.Reichel
Vielen Dank Herr März (Viessmann) für die sachkundigen und ausführlichen Ausführungen zur Steuerungslogik des FB und der damit verbundenen Bezüge zwischen WiButler APP und Fußbodenthermostat.
Das Thema wird von mir geschlossen und als erleigt betrachtet.
Gruss
H.Reichel