BTR65H/12VDC Solltemperaturoffset


  • Ich habe über FTD14 (Telegrammduplizierer) für BTR65H/12VDC in Betrieb genommen und im Wibutler eingelernt. Die Temperaturen werden auch korrekt angezeigt. Das Problem ist nur, dass die Solltemperatur welche im Wibuter angezeigt wird um ca. 5 °C höher ist, als an den Modulen eingestellt ist.

    Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?

  • Global Moderator

    Hi @phil_2020,

    das klingt fast so, als hätte der BTR65H einen anderen Temperaturbereich als das Gerät, welches du zum anlernen ausgewählt hast. Hier sollte das FUTH zum Beispiel passen.

    Wichtig: Bitte denk auch dran, das EEP auf A5-10-06 umzustellen.

    Beste Grüße
    Dein wibutler Team

  • @wibutlersupport Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Das BTR65H Module versendet immer die Temperaturinformationen im EEP A5-10-06 Protokoll. Das Modul lässt sich nicht mit dem FUTH Module des Wibutlers einlernen. Welchen Protokolltyp erwartet das FUTH Modul?