Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat (BUTH65H) im Wibutler einlernen


  • Ich möchte eine Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat (BUTH65H) über einen FTD14 am Wibuther eingelernen.

    Bei mir funktioniert das nicht. Die gezeigte Einlernroutine im Wibutler weicht auch von den Menüs der BUTH65H ab.

    Muss zu den IDs 0x00 00 19 01 (Bus-Adresse 0x01 ) weitere IDs im FTD14 konfiguriert werden?

    Kennt jemand eine Anleitung?

    Richtige Antwort von

    Es ist mir gelungen, dass BUTH65H in den Wibutler einzulernen. Dazu habe ich das Profil FTR (A5-10-06) in das BUTH65H eingestellt. Anschließend habe ich das FTR Module im Wibutler ausgewählt und den Anweisungen gefolgt.

  • Das gerät liefert mit ftd keine einlernbare id. Es kann ein kabelgebundenes Gerät der busreihe angelernt werden.

  • Es ist mir gelungen, dass BUTH65H in den Wibutler einzulernen. Dazu habe ich das Profil FTR (A5-10-06) in das BUTH65H eingestellt. Anschließend habe ich das FTR Module im Wibutler ausgewählt und den Anweisungen gefolgt.