Hallo,
in der Service Variante ist von Eltako der FSR61NP-230V als Gerät zur Auswahl angezeigt. Leider nicht der Typ, welcher von Eltako bis zum Monat 10/14 hergestellt wurde, da fehlt auf dem 2. Stellrad die 40.
Wenn man Ihn mit der 60 einlernt, kann man den Stromstoßschlalter nur einschalten, nicht wieder ausschalten.
Wie schaut es mit den anderen Eltako Komponenten aus? FUD, 4 Kanale REG, etc???
Hallo Herr Schindler,
wir haben den gleichen Aktor (Fertigungswoche 18/13) nun einmal getestet und mithilfe der Stellung 60 am 2. Stellrad eingelernt. Dieses funktionierte bisher einwandfrei. Voraussichtlich wird am Mittwoch noch ein Update zur Verfügung gestellt, welches die Aktoren vor der Fertigungswoche 10/14 implementiert hat (Stellung 60).
Beste Grüße
Florian