FTS14EM als Fensterkontakte in Wibutler einlernen?


  • Sehr geehrte Wibutler Community,
    Ich möchte den FTS14EM für Fensterkontakte nutzen und diesen in Wibutler einbinden.
    Einstellung FTS14EM UT 201
    Es werden Aktiv 12V auf +E1 geschaltet, wenn das Fenster geschlossen ist.
    Im System befindet sich auch der FTS14FA hier mit BA auf 201.

    Wie kann ich den Fensterkontakt im Wibutler einlernen?
    Laut Webseite FTS14EM: "Steuereingänge für Fenster-Türkontakte: Es werden Telegramme des Funk-Fenster-Türkontaktes FTK erzeugt (EEP D5-00-01)."

    Wenn ich in der Wibutler App im Service mode einen FTK einlernen möchte, werde ich gefragt einen Magnet ans FTK zu halten. Da ich über das FTS14EM und einem normalen Fensterkontakt gehe hab ich diesen nicht.

    Leider komme ich hier nicht weiter. Lasst mich gerne wissen was ich falsch mache, bzw. wie ich die Eingänge des FTS14EM als Fensterkontakte in Wibutler einlernen kann.

    Freu mich auf Eure Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Carsten

    Richtige Antwort von

    Hallo zusammen,
    Ich konnte es selber lösen.

    Fensterkontakt wurde erfolgreich mit folgender Routine eingelernt:

    1. Einstellung FTS14EM -> RT 201
    2. Wibutler App: + Gerät -> Eltako -> Sicherheit -> FTK -> Anlernen
    3. Fensterkontakt betätigt
    4. Gerät wurde erfolgreich erkannt
    5. Für den Standard Betrieb Einstellung FTS14EM -> UT 201

    Lasst mich gerne wissen ob das so korrekt ist, bzw. würde mich eine Dokumentation dazu interessieren.

    Mit freundlichen Grüßen,
    Carsten

  • Hallo zusammen,
    Ich konnte es selber lösen.

    Fensterkontakt wurde erfolgreich mit folgender Routine eingelernt:

    1. Einstellung FTS14EM -> RT 201
    2. Wibutler App: + Gerät -> Eltako -> Sicherheit -> FTK -> Anlernen
    3. Fensterkontakt betätigt
    4. Gerät wurde erfolgreich erkannt
    5. Für den Standard Betrieb Einstellung FTS14EM -> UT 201

    Lasst mich gerne wissen ob das so korrekt ist, bzw. würde mich eine Dokumentation dazu interessieren.

    Mit freundlichen Grüßen,
    Carsten

  • Global Moderator

    Hi @cthservice
    freut uns, dass du dir selber helfen konntest & vielen Dank fürs Teilen deiner Erfahrung/Lösung.

    Die Einstellungen sehen auf den ersten Blick auf jeden Fall gut aus - wird das Öffnen & Schließen zuverlässig erkannt?

    Beste Grüße
    Dein wibutler Team

  • @wibutlersupport Danke für die Bestätigung. Ja Öffnen und Schließen wird zuverlässig erkannt. Ich verwende die FTS14EM Fensterkontakte jetzt mit 24V DC. Ich hatte in einem anderen Forum gelesen bzw. auch schon die Erfahrung gehabt dass es bei 12V Spannung ab und an zu einer Fehlschaltung kam. Das ist aber eine Eltako FTS14EM Sache. Vielleicht hilft dies dem einen oder anderen noch.
    Beste Grüße,
    Carsten