Schaltrelais FSR61NP schaltet sich selbst ein


  • Ich habe mit einem Feuchtesensor, Fensterkontakt und einem FSR61NP eine feuchtegeregelte Lüftersteuerung in meinem Bad realisiert. Aktuell ist das Setting wie folgt:

    • nur aktiv Mo-So zwischen 5:00 - 22:00
    • Wenn Luftfeuchtigkeit (r.H.) > 65% --> Lüfter ein
    • Wenn Luftfeuchtigkeit (r.H.) < 65% --> Lüfter aus
    • Wenn Fenster geöffnet --> Lüfter aus

    Der Lüfter lässt sich auch manuell per Schalter betätigen.

    Das funktioniert soweit Prima, aber der Lüfter schaltet sich immer etwa um die gleiche Zeit (gegen 21:30 / genau habe ich sie noch nicht erfasst) ein, ohne dass der Grenzwert überschritten ist.

    Die Frage ist nun, habe ich ggf. etwas bei der Einrichtung falsch gemacht, oder liegt das Problem woanders?
    Bei der Einrichtung habe ich das Schaltrelais resettet und dann angelernt, der Beschreibung in der wibutler App folgend.

    Hatte einer von euch bereits das selbe Problem?

  • Auch hier kann ich jetzt selbst die Lösung schreiben.

    In einem Gespräch mit dem wibutler support wurde mir bestätigt, dass es in seltenen Fällen beim Anlernen des Relais zu einem falschen Anlernen von Sensoren (insbesondere Taster) kommen kann, wenn diese z.B. während des Anlernprozesses betätigt wurden.
    Also habe ich mal meine Taster durchprobiert und siehe da, es war wirklich so, dass ein FT55 an zwei Tastern jeweils das Schaltrelais ein bzw. ausgeschalten hat.
    Nachdem ich jetzt das Schaltrelais einmal resettet und neu eingerichtet habe, funktioniert es so wie es soll.