Hallo zusammen,
ich bin gemäß dem Webinar vorgegangen:
(Ebenfalls konsultiert: https://wibutler.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/2/article/146210983?src=-976532962)
- wibutler pro 2. Gen. in Betrieb genommen
- Daten per PCT14 aus Eltako-Anlage exportiert
- Daten nach wibutler importiert
- Die updated-Datei heruntergeladen und in die Geräteliste per PCT14 importiert
----> bis hierhin alles gut. Keine Fehler, alle Geräte (soweit ich es sehe) erkannt
Beim Versuch, die updated-Datei per PCT14 dem FAM14 zu füttern via "Gerätespeicher des FAM14 und aller Geräte beschreiben" wird ziemlich schnell abgebrochen mit dem Verweis aufs Log:
2024.08.30 14:36:50.022 Out 0xA5 0x5A 0xAB 0xF0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x9A BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.042 In 0xA5 0x5A 0xAB 0xF0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x9A BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.058 In 0xA5 0x5A 0x8B 0xF0 0xFF 0x01 0x7F 0x00 0x07 0xFF 0x19 0x00 0x00 0x19 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.059 Out 0xA5 0x5A 0xAB 0xF2 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x9C BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.074 In 0xA5 0x5A 0xAB 0xF2 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x9C BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.075 In 0xA5 0x5A 0x8B 0xF2 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x7C BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.096 Out 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0xFF 0xBF 0x61 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0xBF BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.106 In 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0xFF 0xBF 0x61 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0xBF BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.138 In 0xA5 0x5A 0x8B 0xF4 0xFF 0xBF 0x61 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x9F BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.160 Out 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0xA1 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.170 In 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0xA1 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.202 In 0xA5 0x5A 0x8B 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x81 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.221 Out 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03 0xA2 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.234 In 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03 0xA2 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.265 In 0xA5 0x5A 0x8B 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03 0x82 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.284 Out 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0xA3 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.297 In 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0xA3 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.798 File: 30 Position: 75 InfoNumber: 995 KindOfInfo: 2 ApplicationNumber: 2 ThreadId: 17720 Control: 0 Value: 0 Text: 1 4
2024.08.30 14:36:50.829 Out 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0xA3 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:50.841 In 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0xA3 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:51.345 File: 30 Position: 75 InfoNumber: 995 KindOfInfo: 2 ApplicationNumber: 2 ThreadId: 17720 Control: 0 Value: 0 Text: 1 4
2024.08.30 14:36:51.375 Out 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0xA3 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:51.385 In 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0xA3 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:51.889 File: 30 Position: 75 InfoNumber: 995 KindOfInfo: 2 ApplicationNumber: 2 ThreadId: 17720 Control: 0 Value: 0 Text: 1 4
2024.08.30 14:36:51.920 Out 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0xA3 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:51.928 In 0xA5 0x5A 0xAB 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0xA3 BUS_REG3.0 4 7
2024.08.30 14:36:52.435 File: 30 Position: 75 InfoNumber: 995 KindOfInfo: 2 ApplicationNumber: 2 ThreadId: 17720 Control: 0 Value: 0 Text: 1 4
2024.08.30 14:36:52.448 File: 386 Position: 8 InfoNumber: 29 KindOfInfo: 4 ApplicationNumber: 2 ThreadId: 2404 Control: 0 Value: 4 Text: 1 4
ich kann auch gerne das *_export.xml zur Verfügung stellen wenn das hilft?!
Was kann das sein?
Danke und Grüße
Marcel
Hi @demassl,
wir sind es nochmal: Die Fehlerquelle, die du beschreibst, ist uns bekannt, allerdings liegt sie nicht direkt bei wibutler. Während des Imports in der PCT14-Software vergibt diese automatisch Prüf-IDs, die eigentlich am Ende von selbst gelöscht werden sollten. Manchmal passiert das jedoch nicht, was zu dem genannten Problem führt.
Am besten kann man am Ende des Exports daher immer selber schauen, ob alle Prüf-IDs gelöscht wurden, und holt das ggf. manuell nach. Das sollte das Problem beheben.
Meine Kollegen aus dem technischen Support helfen dir aber auch gerne persönlich. Eröffne dazu ein Ticket und teile uns deine Telefonnummer mit oder antworte auf die Mail, die wir dir geschrieben haben! Dann wird das klappen
Liebe Grüße
Felix aus dem wibutler-Team