Hallo,
vielleicht stehe ich etwas auf dem Schlauch - aber wie lässt sich mit dem FSR61NP von Eltako eine Treppenhauslichtschaltung realisieren? Eingelernt ist der Aktor, es können aber über den Wibutler keine spezifischen Einstellungen vorgenommen werden, ausser den üblichen Zeitverzögerungen. Die lassen sich auch über einen ganz simplen Lichtaktor wie den FL62 steuern.
In der bisherigen Konfiguration sind 2 FunkTaster FT2, ein Bewegungsmelder FBH55SB und ein TF61L verbaut. Über den Bewegungsmelder wird Licht eingeschaltet, der TF61L ist mit Ausschaltverzögerung eingestellt und nach der entsprechenden Zeit geht das Licht aus, wenn keine Bewegung erfolgt.
Mit dem FSR61NP möchte ich ausser der o.g. Steuerung einstellen können, dass das Licht z.B. 60 min an ist und erst dann abschaltet.
Kann mir jemand etwas Unterstützung zukommen lassen? Vielen Dank schon mal.