Eltako FTS14 EM


  • Zusätzlich wird ein FTS14 FA benötigt um die Telegramme aus dem RS485 Bus zu bekommen. Dann können die einzelnen Kanäle aber wie Standardtaster (EnOcean) eingelernt werden.

  • Oder als Bewegungsmelder (FBH65S). Mit ein paar kleinen Tricks.
    Der Fts14em ab 42/2015 kann als Bewegungsmelder eingelernt werden.

    1. Beim Fts14em die Steuereingänge auf Bewegungsmelder aktivieren (oberen Drehschalter innerhalb von 3 sek 5x auf Rechtsanschlag drehen dann sollte die Leuchte für 6 sek leuchten).
    2. Beim Fts14em den unteren Drehschalter auf RT in deiner gewünschten Gruppe stellen. In der App den FBH65S auswählen und auf den Gewünschten Eingang Spannung geben dann sollte der Einlernvorgang beendet sein.
    3. Im Betrieb wird der untere Drehschalter des Fts14em auf UT (in der gleichen Gruppe wie du ihn zuvor eingelernt hast) gestellt. Nun sollte alles laufen.
  • Oder als Fensterkontakt. Kann also auch bei kabelgebundenen Fensterkontakten verwendet werden. Die Einstellung hier zu ähneln denen, die patrick gepostet hat. Der ftm kann dann einfach als eltako ftk angelernt werden

  • @patrick84

    Kannst du erklären, wie ein Bewegungsmelder der am FTS14EM hängt in einen Busaktor eingelernt wIrd?
    Muss der FTS14EM auf UT oder RT stehen?

    Gruß

  • @c4ptn85

    In den einzelnen Aktoren habe ich den Bewegungsmelder nicht eingelernt. So kann man im wibutler die Zeiten (Tageszeit) einstellen wann der Aktor bei Bewegung reagieren soll. Und man kann die Bewegungsmelder auch in ein Alarmsystem einbinden
    Wenn du noch fragen hast dann einfach fragen.