Einbindung von Viessmann Wärmepumpe geht nicht


  • Hallo,

    Erstmal freut es mich, dass mit der Version 2.14 endlich auch Viessmann Wärmepumpen unterstützt werden.
    Jetzt habe ich aber ein Problem beim einbinden. Die Wärmepumpe kann man ja nur im Service-Modus einbinden.
    Dort ist es aber nicht möglich sich mit ViCare zu verbinden. Ich habe das dann im Admin-Modus versucht. Da hat sich der WiButler immerhin mit dem ViCare verbunden. Allerdings habe ich dort nicht die Möglichkeit die Viessmann Wärmepumpe zu integrieren. Wieder zurück in Service-Modus steht zwar immernoch, das eine Verbindung mit ViCare besteht allerdings sobald ich die Wärmepumpe einbinden will, bekomme ich die Meldung, daß eine Internet Verbindung bestehen muss und die Wärmepumpe nicht eingebunden werden kann.
    Was mache ich falsch?

  • wie genau meldest du dich an? Stell mal sicher, dass der Access Point ausgeschaltet ist. Dann setzt du den wibutler in den Modus "Admin" (LED blinkt Gelb) und meldest dich dann an mit dem Benutzernamen: "service" und den PW von der zugehörigen Karte. Das sollte funktionieren

  • Hallo darthbright,

    So hat es funktioniert, vielen Dank. Ich dachte man kann nur in den Service user gehen, wenn man den WiButler auf Service stellt, aber dann ist der Access Point auch mit angeschalten.