    • Ungelöst Wibutler-kompatibler Ersatz für 3-Stufen-Schalter gesucht
      Diskussionen • • fountainedge

      12
      12
      Beiträge
      15834
      Aufrufe

      Hallo hobbymeister,

      vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich denke ich habe da etwas zu kompliziert gedacht. So wie ich es verstanden habe wäre die optimale Lösung 2x FSR14-2 einzubauen (in meinem Fall).

      Der große Unterschied ist, dass der FSR14-4 einen gemeinsamen Wurzelkontakt für die Spannungsversorgung hat somit könnte ich die ON/OFF Funktion nicht realisieren.

      Ich denke ich werde es folgendermaßen lösen:

      Versorgungsspannung wird über den ersten FSR14-2 K1 geschaltet.
      Der Ausgang wird dann parallel an die weiteren Wurzelkontakte erster FSR14-2 K2 + zweiter FSR14-2 K1 und K2 angeschlossen. Diese würden dann entsprechend die Stufe 1 bis 3 darstellen.

      Ich denke damit kann man soweit leben man müsste nur einstellen, dass nach einem Stromausfall bzw. Spannungswiederkehr die letzte Einstellung wiederhergestellt wird ich meine im PCT14 habe ich das bereits gesehen.

      Danke für die Hilfe.
      Gruß Angelo

    • Kategorie „sonstiges“ nach Firmware-Update 2.22
      Support • geräte räume homescreen sonstiges kategorie • • fountainedge • Verknüpft mit:

      8
      8
      Beiträge
      10737
      Aufrufe

      @appguido sagte in Kategorie „sonstiges“ nach Firmware-Update 2.22:

      In deinem Fall verwendest du einen Aktor zum Schalten des Garagentores, der eigentlich nicht dafür vorgesehen ist. Daher gibt es nicht die Option das Gerät, z.B. in die Kategorie “Tore”, einzusortieren.
      Die einzige Möglichkeit, das Tor über das Zuhause steuern zu können mit den korrekten Bedienelementen “Öffnen/Schließen”, wäre also, dass du den Aktor durch einen Beschattungsaktor tauschst.

      Ich würde sagen er nimmt genau den richtigen Aktor.
      Klar, gibt es Garagentorantriebe bei denen man direkt den Motor ansteuern kann, dann würde ein Beschattungselementaktor funktionieren.
      Aber die meisten Antriebe die so verbaut werden sehen zur externen Ansteuerung einen einzelnen potentialfreien Kontakt vor.

      Da hast Du keine andere Möglichkeit als einen Aktor zu nutzen, als einen mit potentialfreien Kontakten.

      Ich mache es zu Hause genau auf die gleiche Art wie fountainedge.

    • Gelöst Licht- und Rollladensteuerung Eltako nicht zuverlässig
      Support • • fountainedge • Verknüpft mit:

      6
      6
      Beiträge
      9091
      Aufrufe

      @fountainedge sagte in Licht- und Rollladensteuerung Eltako nicht zuverlässig:

      @hubi179 ich sehe gerade, dass deren Zustand im Wibutler „gesperrt“ ist. Ich habe eine Regel, die sagt, dass die Rollos tagsüber unter 16,5Grad Außentemperatur für den Wibutler gesperrt werden, dass der Lichtsensor sie an kalten Tagen nicht schließt. Diese Regel ist aber deaktiviert! Somit ist es jetzt ein anderes Problem als ursprünglich gedacht - wie entsperre ich das manuell?

      Ok - gefunden. Manuell entsperren in den Optionen des jeweiligen Geräts. Nicht glücklich gelöst, wenn eine Regel deaktiviert wird, dass der Zustand erhalten bleibt, löst aber dieses Thema hier. Danke trotzdem!

    • Ungelöst Wasserstand in Zisterne abfragen
      Diskussionen • zisterne visualisierung wasserstand füllhöhe sensorik • • fountainedge • Verknüpft mit:

      3
      3
      Beiträge
      6348
      Aufrufe

      Hat jemand eine Idee, über welche Verkettung von Geräten man einen Drucksensor für die Zisterne, der je nach Füllstand 4-20mA Strom liefert, irgendwie in den Wibutler integrieren könnte? Von mir aus auch nur mit 2-3 Zuständen, also konkrete Stromstärken auswerten (4 - 12 - 20mA als leer, halbvoll, voll).

    • Virtuelle Statusleuchte
      Vorschläge • virtuelle leuchte torzustand statusanzeige statusleuchte garagentor • • fountainedge • Verknüpft mit:

      6
      6
      Beiträge
      8848
      Aufrufe

      Es sollte machbar sein wie bei den Eltako Jalousie aktoren mann musst die gesamt fahrzeit der Jalousie messen, gibt dann die gemessene Zeit ein, diese wird dann in Prozent umgerechnet und dann angezeigt. Praxis Start durch im Puls von Potenzial freiem Funk Relais auf die Fahrzeit vor eingestellte Prozentzahl die gewünscht wird noch ein Impuls. Sollte mit der Software zu regeln seinsind ja Bereits eingefügt. Mann muss nur darauf achten das mann keine Hardware gesteuerte Taster nimmt da diese, dem wibutler kein Impuls als Begin und Ende geben können, was dann die ganze Geschichte durch einander bringt, die gemessene Zeit muss auch korrekt gemessen werden, den die Steuerung gibt über die verbauten endschalter oder anpressdruck an wann ein Impuls an die Steuerung gesendet wird.
      Bin am überlegen ob ich beim Garagen Neubau deshalb nicht ein vorbaurollo hinkauere anstatt ein Tor.

    • 1 / 1

    • BLEIB INFORMIERT
    • Melde dich jetzt für den wibutler-Newsletter an und erhalte alle Neuigkeiten per E-Mail.
    • INFORMATIONEN
    • Hauptseite
    • Dein vernetztes Zuhause
    • wibutler-App
    • wibutler-Server
    • Sicherheit
    • Smart Home
    • INSPIRATIONEN
    • Produkte
    • Projekte
    • Ideen
    • SUPPORT
    • Guidelines
    • FAQ
    • Beratung
    • Community
    • Kontakt

    • Datenschutz
    • Presse
    • Jobs bei wibutler
    • AGB
    • Netiquette
    • Sitemap
    • Impressum
    • Folge uns