Hallo Thomas,
kommt mir irgendwie bekannt vor. Folgendes zur Info, ich gehe mal davon aus dass du den Vitovomfort Fußbodenthermostat meinst !?
- Die LED T7 signalisiert folgendes:
LED aus Das Fußbodenthermostat wird nicht mit Strom versorgt.
LED blinkt grün An den Stellantrieben wird ein Initialisierungslauf durchgeführt.
16
Betriebsanzeige Fußbodenthermostat
LED grün
Das Fußbodenthermostat ist mit der Vitocomfort 200 Zentrale über Funk oder das Hausnetzwerk verbunden.
LED orange
Das Fußbodenthermostat hat keine Verbindung zur Vitocomfort 200 Zentrale über Funk oder das Hausnetzwerk.
LED blinkt rot
2-mal: Anlernprozess an der Vitocomfort 200 Zentrale über Funk ist fehlgeschlagen.
3-mal in Intervallen: Die interne Absicherung des Fußbodenthermostats ist defekt.
5-mal in Intervallen: Keine Buskommunikation zwischen Fußbodenthermostat und Fußbodenthermostat Erweiterungsmodul
Um den Thermostaten komplett in den Auslieferungszustand zu versetzen T2 moindestens 5 Sekunden drücken - dann kommt der Reset. Danach min 5 Minuten warten bis du einen Anlernversuch startest. Dabei nicht vom Strom trennen !
Der Taster T1 > 5 Sek. startet nur einen Initialisierungslauf der Stellantriebe. Das dauert auch etliche Minuten.
Hast du evtl. die vitocomfort noch am laufen ? Wenn ja Strom abziehen,sonst kommen die Geräte kpl. durcheinander !
Log dich in den WiButler im Service Modus ein !
Resette den FB mit T2 > 5 Sek und warte 5 Minuten
Starte den Anlernprozess im WiButler für den Vitocomfort 200 Fußbodenthermostat wie beschrieben und mit Geduld. Das kann schon mal ein bisschen dauern.
Sag mal Bescheid ob es geklappt hat.
Bei unserer Umstellung wollte der FBT auch erst nicht, Grund war die Vitocomfort lief noch und das Mistding verschluckte sich andauern. Danach musste ich drei Mal von vorne anfangen bis es klappte. Aber es klappte dann auch. Echt nicht smart ….
Gruss
Horst